在对跨度大于4米的现浇混凝土梁和板起拱国家规范是怎么规定的?简单点,最好不要给我长篇大论!

施工规范要求:对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的 1/1000~3/1000。

各位:外脚手架不能与支模架进行连接,出自哪个规范,请给出规范名称。

外脚手架不能与支模架进行连接,出自《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130--2011。一、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130--2011摘录9.0.5作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备、严禁拆除或移动架体上安全防护设施。二、脚手架和支撑架的区别脚手架----指为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。支撑(模)架----用于支撑钢结构安装或浇筑混凝土(模板)构件、采用脚手架材料搭设的承力支架。脚手架和支撑架的设计参数、使用荷载、构造要求及实际工况是不同的。三、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》9.0.5款为规范强制条文,旨在防止脚手架因超载而影响安全施工。规范编制介绍该条文中规定的内容是通过调研,对工地实际存在的问题提出的。四、据住建部《2016年房屋市政工程生产安全事故通报》,2016年全年共发生27起较大事故,模板支撑体系坍塌事故8起、死亡30人,分别占较大事故总数的29.63%和31.91%;起重机械发生事故7起、死亡26人,分别占较大事故总数的25.93%和27.66%;土方、基坑、围墙坍塌事故8起、死亡25人,分别占较大事故总数的29.63%和26.60%;钢网架坍塌事故1起、死亡4人,分别占较大事故总数的3.70%和4.26%;脚手架坍塌事故1起、死亡3人,分别占较大事故总数的3.70%和3.19%;淹溺事故1起、死亡3人,分别占较大事故总数的3.70%和3.19%;高处坠落事故1起、死亡3人,分别占较大事故总数的3.70%和3.19%。

剪力墙柱的模板垂直度误差要求是多少??在哪个相关规范可以查到??求各位大仙!!!

GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》表:4.2.7层高垂直度:小于等于5米;6毫米;大于5米:8毫米。

工程模板怎么验收

模板安装完成后,浇筑砼前由项目技术负责人组织有关人员进行模板工程施工验收。验收包括以下内容:(1)模板安装是否符合该工程模板设计和技术措施的规定。(2)模板的支承点及支撑系统是否可靠和稳定,连接件中的紧固螺栓及支撑扣件紧固情况是否满足要求。(3)预埋件:预留件的规格、数量、位置和固定情况是否正确可靠,应逐项检查验收。(4)必须按《建筑安装工程质量检验评定标准》的规定,进行逐项评定模板工程施工验收。(5)支架模板设计上施工荷载是否符合要求。(6)在模板上运输砼或操作是否搭设符合要求的走道板。(7)作业面孔洞及临边是否有防护措施。(8)垂直作业是否有隔离防护措施。验收合格后方可浇筑砼.并作好模板工程施工验收记录。

工程模板怎么验收

模板拆除时间在哪个规范里有规定

模板拆除是看混凝土抗压强度,《混凝土结构工程施工质量验收规范》4.3.1规定拆模条件如下:板 ≤2 50% >2,≤8 75% >8 100%梁 ≤8 75% >8 100%悬臂构件 100 %

模板工程测模对拉螺杆如何设置 查询哪一本规范

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

模板施工验收规范

模板施工验收规范 4.2 模板安装 主控项目 4.2.1 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。 检查数量:全数检查。 检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。 4.2.2 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 一般项目 4.2.3 模板安装应满足下列要求: 1 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润.但模板内不应有积水; 2 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂; 3 浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净; 4 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4.2.4 用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4.2.5 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。 检查数量:在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3间;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 检验方法:水准仪或拉线、钢尺检查。 4.2.6 固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合表4.2.6的规定。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 检验方法:钢尺检查。 4.2.7 现浇结构模板安装的偏差应符合表4.2.7的规定。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 表4.2.6 预埋件和预留孔洞的允许偏差 项目 允许偏 差(mm) 预埋钢板中 心线位置 3 预埋管、预留 孔中心线位置 3 插筋 中心线 位置 5 外露长度 +10, 0 预埋螺栓 中心线 位置 2 外露长度 +10, 0 预留洞 中心线 位置 10 尺寸 +10, 0 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 表4.2.7 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 项目 允许偏 差(mm) 检验方法 轴线位置 5 钢尺检查 底模上 表面标高 ±5 水准仪或拉 线、钢尺检查 截面 内部 尺寸 基础 ±10 钢尺检查 柱、 墙、 梁 +4, -5 钢尺检查 层高 垂直 度 不大 于5m 6 经纬仪或吊 线、钢尺检查 大于5m 8 经纬仪或吊 线、钢尺检查 相邻两板表 面高低差 2 钢尺检查 表面平整度 5 2m靠尺和 塞尺检查 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 4.2.8 预制构件模板安装的偏差应符合表4.2.8的规定。 检查数量:首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应定期检查,并根据使用情况不定期抽查。 表4.2.8 预制构件模板安装的允许偏差及检验方法 项目 允许偏 差(mm) 检验方法 长 度 板、粱 ±5 钢尺量两 角边,取 其中较大 值 薄腹梁、 桁架 ±10 柱 0,-10 墙板 0,-5 宽 度 板、 墙板 0,-5 钢尺量一 端及中部, 取其中较 大值 粱、 薄腹梁、 桁架、柱 +2,-5 高 或 厚 度 板 +2,-3 钢尺量一 端及中部, 取其中较 大值 墙板 0,-5 梁、 薄腹梁、 桁架、柱 +2,-5 侧 向 弯 曲 梁、板、 柱 L/1000 且≤15 拉线、钢 尺量最大 弯曲处 墙板、 薄腹梁、 桁架 L/1500 且≤15 板的表面 平整度 3 2m靠尺和 塞尺检查 相邻两板 表面高低差 1 钢尺检查 对角 线差 板 7 钢尺量两 个对角线 墙板 5 翘曲 板、墙板 L/1500 调平尺在 两端量测 设计 起拱 薄腹梁、 桁架、梁 ±3 拉线、钢 尺量跨中 注:L为构件长度(mm)。 4.3 模板拆除主控项目4.3.1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表4.3.1的规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查同条件养护试件强度试验报告。表4.3.1 底模拆除时的混凝土强度要求 构件 类型 构件跨 度(m) 达到设计的混凝土 立方体抗压强度标 准值的百分率(%) 板 ≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、 拱、 壳 ≤8 ≥75 >8 ≥100 悬臂 构件 - ≥100 4.3.2 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。4.3.3 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。一般项目4.3.4 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。4.3.5 模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。 检查数量:全数检查。检验方法:观察。 http://wenku.baidu.com/view/32ba48eb551810a6f52486b0.html主 控 项 目4.2.1 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。 检查数量:全数检查。 检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。4.2.2 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 检查数量:全数检查。检验方法:观察。一 般 项 目4.2.3 模板安装应满足下列要求: 1 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂; 3 浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净; 4 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4.2.4 用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。4.2.5 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。 检查数量:在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。关于建筑施工现场周转材料(如木方、模板)的堆放高度在那本规范上可以查阅

建筑工程大模板技术规程(JGJ74-2003)中7.3.4条规定:叠放高度不宜超过2m

根据GB50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》最新规定,是否应取消模板拆除检验批

模板分项说明里有这句话:本次修订删除了模板拆除的内容,主要因为国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 已经包含模板拆除的规定,且模板拆除属于施工过程,不宜作为模板工程的验收内容加以要求。且“条文说明”中有这么一段话“实施中应注意,模板拆除虽不参与混凝土结构质量验收,但应遵照现行国家标准.......的有关规定执行。”这个有关规定就是《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 。模板拆除检验批还是一样要做的。 我知道“《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011”这个规范,但有2点:1、这个是施工规范,不是验收规范; 国标新表格有没有取消模板拆除检验批呢? 没找到检验批的相关国标标准。。