建筑模板工程
垫层的模板工程量怎么计算?建筑工程
1、以模板和混凝土的接触面计算,就是垫层的周长乘以厚度。2、公式垫层模板面积S=长度*垫层高度TJ垫层:长度=外墙TJ垫层外侧外边线长度+外墙TJ垫层内侧净长度+内墙TJ垫层净长度。DJ垫层:长度=DJ垫层外边线长度之和MJ垫层:长度=MJ垫层外边线长度之和3、模板是砖的就套砖胎膜子目,是钢模版的就套钢模版子目,是木模版的就套木模版子目,钢木组合的就套组合模板子目4、还有个简单的方法(参考):在老的定额中综合了每10立方米垫层所用的模板数量(比如山东1996综合定额)算出垫层的体积之后,可以查相应的TJDJMJ垫层定额子目得出模板的数量,不会差太多了,因为定额是测算了N个工程得出的数据。5、如果你自己弄不明白,或没时间计算,建议找代算,根据情况不同,费用不等。一、其他方法1、你可以搜索下 小蚂蚁算量 ,能做工程量计算、预算,高质、高效2、你可以在网上搜下预算造价单位,有一些单位做的比较好3、你可以去第三方平台委托别人做,平台上注意防骗,你可以找单位、也可以找个人来做。二、注意点1、计算工程量应按照工程所在地的定额或规定标准计算;2、工程量计算熟悉定额、规定是基础;3、计算工程量前看清楚图纸是前提,应注意小的注释,以免看漏看错是计算结果出现错误;4、工程量计算原则上是不允许错误的,希望不要抱侥幸态度去计算工程量。三、建议1、如果你只是计算工程量的话,选择算量公司划算2、如果你是要造价,想省钱,可以现在找专业的算量公司计算工程量,然后再让人去套价,这样价格要低很多(上述的第二点最划算)。3、工程定额时,一定是按照工程所在地的定额来套取。
建筑模板的展开面积和建筑面积的区别
建筑模板的展开面积是模板与混凝土的接触面积,而建筑面积是按照建筑面积计算规范有关规定计算出的面积。一般建筑模板的展开面积是建筑面积的2倍至3倍。建筑模板的展开面积是模板与混凝土的接触面积,包括板底和侧面模板面积,板的模板展开面积只是底模和局部侧面模板的面积之和;梁的模板安装只安三个面,即底模和两侧模模板,那么模板面积为这三面模板之和(不包括侧模板和底板重叠部分);而混凝土柱子和墙的表面积为四个侧面面积之和。建筑面积亦称建筑展开面积,它是指住宅建筑外墙勒脚以上外围水平面测定的各层平面面积之和。它是表示一个建筑物建筑规模大小的经济指标。
那位大师知道建筑工程模板支撑系统(满堂架)工程量怎么计算,比如每一百平方米方木。钢管模板用量。谢谢
经验数据是:钢管按建筑面积算每平方5-8根 模板按建筑面积乘以2.5至3倍 以下有一些数据说不定对你以后有点用: 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多层框架: 钢筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高层11~12层: 钢筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高层17~18层: 钢筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高层30层H=94米: 钢筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米: 钢筋:65~70KG/m2 砼:0.38~0.42m3/m2 7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间; 以上数据按抗震7度区规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24 2、模版面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌红砖1000~1800块 3、一个砖工一天砌空心砖800~1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 四、基础数据 1、混凝土重量2500KG/m3 2、钢筋每延米重量0.00617×d×d 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) 6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
建筑工程高大模板的概念是什么
《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》建质[2004]213号文件的定义为: (三)高大模板工程 水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。但是,有的地方有结合本地特点的规定,所以还应该查一下本地的地方标准。
水利工程中模板计算规则及相关规定
根据水电建筑工程预算定额,第四章混凝土及模板工程,说明(P551)第七行“模板定额的计量单位除注明者外,均为满足建筑物体形及施工分缝要求所需的立模面面积(㎡),即混凝土与模板的接触面积。
建筑工地上的模板工是干什么的?
顾名思义:建筑工地上的模板工就是制作、安装、拆除混凝土模板的工种。是建筑施工技术工人(技工)的一种,主要工作是制作、安装及拆除混凝土模板及支撑体系。模板工的工作非常辛苦,有时还属于登高危险作业范畴;工资待遇不错,按日工(点工)计算大约200元左右/天;如果包工(计量制)每天都在300元以上。这只是平均的工作待遇,发达地区还要高的多。
模板的施工执行标准名称及编号是什么如题 谢谢了
《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)《木结构工程施工质量验收规范》〔GB50204-2002〕《组合钢模板技术规范》(GB/T50214-2013)等《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008):本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语、符号;3.材料选用;4.荷载及变形值的规定;5.设计;6.模板构造与安装;7.模板拆除;8.安全管理。本规范适用于建筑施工中现浇混凝土工程模板体系的设计、制作、安装和拆除。 进行模板设计和施工时,应从工程实际情况出发,合理选用材料、方案和构造措施;应满足模板在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,并宜优先采用定型化、标准化的模板支架和模板构件,减少制作、安装工作量,提高重复使用率。建筑施工模板工程的设计、制作、安装和拆除除应符合本规范的要求外,尚应符合国家现行相关标准的规定。《混凝土结构工程施工质量验收规范》〔GB50204-2015〕适用于建筑工程混凝土结构施工质量的验收,不适用于特种混凝土结构施工质量的验收。主要技术内容是:总则、术语、基本规定、模板分项工程、钢筋分项工程、预应力分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、装配式结构分项工程、混凝土结构子分部工程以及有关的附录。
建筑模板一般用哪种厚度的可以满足施工要求?
建筑模板一般都是用7.8.9层板,中南神箭7层板百张厚度不低于10.8MM,8层板百张厚度不低于12.5MM,9层板百张厚度不低于14.5MM1、梁侧模板采用木方作为内楞间距约330mm,木方作为外楞间距500mm,采用可回收的M12普通穿墙螺栓加固水平间距500mm,竖向间距为中间一道。梁模板采用18mm胶合面板作为面板,梁底采60×80mm 方木横向布置,间距300mm。纵向支承为φ48×3.5钢管。扣件式钢管脚手架作为撑系统,脚手架梁跨方向横距1.2m,梁两侧立杆间距0.7m,其它纵距1.5m,步距1.5m。2、楼板模板采用60mm×80mm木方做板底支撑,中心间距300mm,扣件式钢管脚手架作为撑系统,脚手架排距1.0m,跨距1.0m,步距1.5m。支承木方的横杆与立杆的连接,要求采用双扣件。3、墙模板,竖向内背楞采用60×80 木方间距300 mm(起步200mm,以上400mm 间距,其余间距600mm),水平外楞80×100 木方间距500 mm。加固通过背楞上打孔拉结穿墙螺栓水平间距600mm,竖向间距500mm,斜向支撑用钢管中下三道进行间距600 mm加固以保证其稳定。4、柱模板 采用18mm 竹胶合板模板在木工车间制作施工现场组拼,竖向内楞采用60×80 木方@250左右,柱箍采用圆钢管48×3.5,柱截面B方向或柱截面H方向间距200~350,用可回收的M12普通穿墙螺栓加固,四周加钢管抛撑。柱边角处采用木板条找补海棉条封堵,保证楞角方直、美观。斜向支撑,起步为150mm,每隔1500mm 一道,采用双向钢管对称斜向加固(尽量取45°),柱与柱之间采用拉通线检查验收。具体根据工程实际情况而定:1.保证他的位置正确,形状,尺寸等完全符合设计图的要求。2.有足够的承受能力和稳定性,可以在施工中承受各种情况下出现的各种荷载。3.结构简单,便于安装及拆卸,使用灵活。可以满足绑扎钢筋等要求,适合与集中制造,节省原材料,可以提高功效,加快工作速度,并且可以满足后续工序的要求。