模板支撑系统
根据《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》施工总荷载大于15kn/㎡,线荷载20kn/㎡
集中线荷载荷载的组成集中线荷载=永久荷载(钢筋砼自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数钢筋砼自重=梁的截面积(m2)×25KN/m3(25KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3为单位,在计算集中线荷载时钢筋砼比重取值为25KN/m3。)施工均布活荷载=梁宽m×3KN/m2分项系数永久荷载分项系数取1.2;施工均布活荷载分项系数取1.4例:梁高1600,梁宽4001.2x1.6x0.40x25+1.4 x 0.40x3=20.88大于20 。要进行专项专家论证施工总荷载用于板荷载计算,原理同上
为什么是梁的截面积乘以钢筋砼自重(25kn/m??)
底面积可以乘吗
计算模型是截取1000长的梁,所以截面积乘1000,就是1米长梁的自重。其他也是此原理。还有提醒一下,这是按JGJ130规范来的,如果按GB50666规范,还要严格。永久荷载分项系数取1.35;施工均布活荷载分项系数取1.4例:梁高1600,梁宽4001.35x1.6x0.40x25+1.4 x 0.40x3=23.28大于20 。要进行专项专家论证
高支模到底有多高?4.5米以上.还是8米以上?
根据现行规范,施工总荷载大于10kN/㎡、集中线荷载大于15kN/m或梁截面积尺寸600*1200的就已经属于高大模板工程。 一、住建部的建质[2009]87号文,《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知中说明:①搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程为危险性较大的分部分项工程。(注意:“此类不需要专家论证”)。 ②搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上的为“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”。(注意:“此类需要专家论证”)。 二、住建部的建质[2009]254号文,《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的通知中说明: 高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。 施工单位应依据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员,结合工程实际,编制高大模板支撑系统的专项施工方案。并经过专家论证方可实施。
多高算高支模?什么情况需要专家论证?
给解释吧高支模我工作接触比较、住建部建质[2009]87号文《危险性较部项工程安全管理办》通知说明:①搭设高度5m及;搭设跨度10m及;施工总荷载10kN/m2及;集线荷载15kN/m及;高度于支撑水平投影宽度且相独立联系构件混凝土模板支撑工程危险性较部项工程(注意:类需要专家论证)②搭设高度8m及;搭设跨度18m及;施工总荷载15kN/m2及;集线荷载20kN/m及超定规模危险性较部项工程(注意:类需要专家论证)二、住建部建质[2009]254号文《建设工程高模板支撑系统施工安全监督管理导则》通知说明:高模板支撑系统指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超8m或搭设跨度超18m或施工总荷载于15kN/㎡或集线荷载于20kN/m模板支撑系统施工单位应依据家现行相关标准规范由项目技术负责组织相关专业技术员结合工程实际编制高模板支撑系统专项施工案并经专家论证实施需要详细解留邮箱我文件发给看
模板工程的基本要求有哪些
1:组成 模板系统是由模板和支撑两部分组成。 1):模板是使混凝土结构或构件成型的模型。搅拌机搅拌出的混凝土是具有一定流动性的混凝土,经过凝结硬化以后,才能成为所需要的,具有规定形状和尺寸的结构构件,所以需要将混凝土浇灌在与结构构件形状和尺寸相同的模板内。模板作为混凝土构件成型的工具,它本身除了应具有与结构构件相同的形状和尺寸外,还要具有足够的强度和刚度以承受新浇混凝土的荷载及施工荷载。 2):支撑是保证模板形状、尺寸及其空间位置的支撑体系。支撑体系既要保证模板形状、尺寸和空间位置正确,又要承受模板传来的全部荷载。2:模板及其支撑系统必须符合下列基本要求: 1)保证土木工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置正确; 2) 具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的重量和侧压力,以及施工过程中所产生的荷载): 3 )构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装、混凝土的浇筑及养护等工艺要求; 4)模板接缝不应漏浆。
高大模版支撑系统的条件之一.是指建设工程施工现场混凝土构件模版施工总荷载大于15千牛顿一平米的模版
不是等于一顿半的力,这就太不专业了!应该是模板及支架自重,新浇混凝土自重,钢筋自重,施工人员及设备产生的荷载综合每平方米大于15千牛每平方米!而这些荷载规范都有相应的取值办法,等下我把规范原文发给你
混凝土结构施工规范里面的,不会算可以问我!
建筑工程中现浇楼板的采用扣件式钢管支撑体系,这属于满堂脚手架,还是属于模板及支撑体系?
应属于模板及支撑体系。 满堂脚手架一般用于单层厂房、大厅等层高、开间较大的建筑顶部的装饰施工。由立杆、横杆、斜撑、剪刀撑等组成。 对于混凝土梁、板等现浇构件,施工过程中在模板下侧用钢管及扣件为模板支撑,不是满堂脚手架而属于模板及支撑体系。 现浇梁板结构构件的模板支撑体系与满堂脚手架施工荷载的计算规则是不同的。
怎么界定层高?在哪本规范中可以查到?
模板支撑体系有哪些
模板支撑体系 现在分为定型模和非定型模,其中定型模板的代表是钢模、铝模和台模,下面可用可调节钢支撑或者钢支顶支撑,非定型模板也就是最传统的木模板塑料模板,下面架体从最原始的竹木架、钢管扣件架、到现在的轮扣式脚手架,顶端和底端采用可调节顶托底托进行调节。轮扣式脚手架 模板支撑体系
模板系统的组成和基本要求有哪些?
1:组成
模板系统是由模板和支撑两部分组成。
2:模板及其支撑系统必须符合下列基本要求:
1)保证土木工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置正确;
2)具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的重量和侧压力,以及施工过程中所产生的荷载):
3)构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装、混凝土的浇筑及养护等工艺要求;
4)模板接缝不应漏浆。